我現在準備用Q02h的cpu。
大概有250個輸入點(16個 Qx40)
150個輸出點,都為開關量(10個QY10)
電源模塊用Q61P


這種搭配有沒有什么問題呢,cpu能不能帶這么多的點,
也就是Q系列的cpu點數的限制?
電話/微信:13401338952    滕工
carrful
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 550 個
工控威望: 379 點
下載積分: 1119 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-05-24
最后登錄: 2025-10-16
查看carrful的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-05 11:47
為什么要用QX40呢,就是接線方便些,用QX42可以省下好幾個模塊
三菱