在變頻器的PID控制中,頻率指令來源設為模擬電壓信號,AVI端子。反饋用傳感器的信號也是電壓0-10v,請問反饋用傳感器的信號接在哪個端子?是不是講模擬頻率信號與模擬反饋信號不能同時為電壓信號或電流信號?

[ 此帖被791891在2010-05-21 10:48重新編輯 ]
beiye1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 282 點
下載積分: 914 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2017-07-31
查看beiye1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-21 11:28
設好隨便接就好了,4-20ma控制好!