国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

qiujingsong
工控行者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 389 點
下載積分: 1149 分
在線時間: 596(小時)
注冊時間: 2006-11-20
最后登錄: 2025-11-25
查看qiujingsong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-20 09:39
安川616G5   0.75KW;電機變頻器壞。報SC故障,維修后調速可用,但用指針表測三相輸出電壓不平衡,最多差20-30V,懷疑驅動電路還有故障,請教可能原因點
zsb2010
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 2362 點
下載積分: 4026 分
在線時間: 341(小時)
注冊時間: 2009-09-02
最后登錄: 2025-08-07
查看zsb2010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-20 12:14
請檢查你的逆變模塊6個開關器件的正反向電阻是否一致,如不一致會造成上述現象,主要是由于老化所致