請各位指教!如題:如何把電流互感器中的電流量讀進PLC的程序里!謝謝!
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 308 點
下載積分: 144694 分
在線時間: 567(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-12-12
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-13 01:28
引用
引用第1樓逼上梁山于2010-05-12 09:40發表的  :
用AD模塊。

倘若把電流互感器直接到 AD 模塊, PLC 模塊會燒壞的。
應該先使用功率或電流變流器轉換到小電流, 再接到相關 PLC 模塊。