樓主  發表于: 2010-05-02 10:18
我用是三菱FXIN 60MR-D 的PLC進行內部高數計數,它與觸摸屏進行通信、計數設定、顯示。
當我每次開機和停機時,計數顯示值就會增加很多,我是用對射型光纖接入PLC的X0的輸入點的。
請教各位同行朋友,如何解決此種干擾,從而使計數準確。
謝謝!!
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 3 篇
發帖數量: 1220 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24427 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2025-10-13
查看wsir123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-02 11:35
一般都是用ab相來高速計數, 遇到過干擾, 就是X0X1燈有點微閃亮, 是屏蔽線被雙端接地了, 地線可能本身接地不好, 那樣接地產生的環流反倒引入了干擾, 去掉一側的接地, 就好了. 也遇到質量差的編碼器, 內部整形電路不好, 也會引起數據錯誤.

引用
我是用對射型光纖接入PLC的X0的輸入點的。

你說的這種就不太清楚了
保持每天一點小進步足矣。。。