樓主  發表于: 2010-04-24 17:06
三相繞線式電機,額定電壓10000v   額定電流112.4A  功率1600KW  功率因數0.857  串液體電阻柜降壓啟動, 請問該怎樣配置補償柜,該從哪些方面考慮其電容大小?由于才疏學淺希望高手賜教!!!
zqzjurong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zqzjurong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-25 10:41
建議用進相器。效果很好,電流一般能降10%,功率因素在0.9以上。。。。