有一個工程中的程序是這樣的:
[>= T4  K100]—[<=T4  D115]--------(Y000)
XO
-||----------------(T4 D203)

--------------------(SUB   D203  K150  D115)
在組態王參數設定界面中,輸送到D203中的參數是60秒,我不明白Y000怎么能通,程序中也沒有其它的轉換程序,難道在組態中有什么轉換。請大家指點,謝謝!
haoke
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 103 點
下載積分: 591 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2010-01-25
最后登錄: 2012-06-05
查看haoke的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-21 12:54
樓主的程序沒有任何問題。你輸入60秒就是當你按住X0十秒到45(60-15)秒時才有Y0輸出。要注意T只是計數器的值。而數據寄存器的值是不變的。