国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

好問
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 326 點
下載積分: 1021 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2009-06-21
最后登錄: 2017-09-29
查看好問的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-20 15:21
有一個工程中的程序是這樣的:
[>= T4  K100]—[<=T4  D115]--------(Y000)
XO
-||----------------(T4 D203)

--------------------(SUB   D203  K150  D115)
在組態王參數設定界面中,輸送到D203中的參數是60秒,我不明白Y000怎么能通,程序中也沒有其它的轉換程序,難道在組態中有什么轉換。請大家指點,謝謝!
wyb.oneman
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 208 點
下載積分: 920 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2007-08-30
最后登錄: 2025-12-08
查看wyb.oneman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-20 22:45
D230恒大于D115,你的程序有問題…除非別處有Y0輸出: