国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

dahairhj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 240 點
下載積分: 2090 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2007-10-18
最后登錄: 2025-12-11
查看dahairhj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-19 20:43
我現在需要用兩個組態王通過CP243-1與一個CPU222CN的PLC通訊,
已經完成的工作是每個組態王可單獨與CPU通訊,
但是無法同時兩臺同時都通訊
請教是什么原因?
謝謝!
wanwh
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 206 點
下載積分: 3930 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-09-14
最后登錄: 2023-03-21
查看wanwh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-25 00:05
這個問題我來回答:
我也碰到過相類似的問題
1:由于CP243-1只能是兩個CPU之間通信,走PG協議你其中一臺已經連上,所以另外一臺就連不上了。