国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

封心絕戀
測試測量設備
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 322 點
下載積分: 2412 分
在線時間: 408(小時)
注冊時間: 2008-03-31
最后登錄: 2025-07-22
查看封心絕戀的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-16 08:20
各位大哥們,我們的設備功率2000W,但是機臺是放在人流量大的地方,有很多人操作,設備上面用漏電開關好,還是選空氣開關好呀?機臺上面有一臺工業電腦,一個750W伺服、一個400W伺服、一個200W伺服、三個步進,基本就這些東西
[ 此帖被封心絕戀在2010-04-16 11:38重新編輯 ]
aries
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 309 點
下載積分: 870 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2010-03-13
最后登錄: 2013-04-24
查看aries的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-17 07:56
個人覺得還是空氣開關...
2KW的設備電流一般情況不大,而且一般斷路器主要用在大電流場合,而空氣開關主要用在小電流場合...
謝謝!陋見~