樓主  發表于: 2010-04-15 21:43

求教:X0為什么斷開以后R7怎么還在接通,?X0為自動手動轉換開關,本條指令在自動程序,在自動運行時把X0轉到手動R7卻不會斷開
bigluo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-17 20:00
肯定還有哪個地方對R7有置位操作。
可能是8位或者16位的復制或者移動操作。