電路設是由PLC控制繼電器,然后用繼電器的常開點控制24V的電磁閥線圈,由于繼電器斷開瞬間放電,使觸點碳化,后來我并聯二極管在24V線圈的兩端,效果不錯,但是二極管放電比較長,電磁閥不能馬上回中位,出現誤差,除了加大繼電器觸點的額定電流外,還有其它方法嗎?
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2424 個
工控威望: 1783 點
下載積分: 84343 分
在線時間: 1536(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2025-12-10
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-15 08:25
串個電阻就可以的。。繼電器觸點老化的問題也要解決吧。。。一般好的繼電器觸點上是鍍銀的!如果觸點碳化了一定不能做打磨處理。用酒精來清洗再輕輕的擦拭。如果不行就要更換了。。