樓主  發表于: 2010-03-27 21:16
有這么一程序,LD M8000      SPD X0 K3000 D50     MUL D50 K120 D60     MUL D50 K1200 D55,這是速度檢測指令,不知里面的K120和K1200是什么意思?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163150 分
在線時間: 3260(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-10
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-27 22:46
脈沖密度SPD指令檢測的是N毫秒的脈沖數。本例中為3000ms也就是3秒的脈沖量。乘120就是360秒即6分鐘的脈沖量,而乘1200就是3600秒也就是1小時的脈沖量了。
所以每分鐘多少轉對應的地址應該不是D50,而是其他的寄存器。