樓主  發表于: 2010-03-25 09:47
plc控制星三角啟動,星和三角轉換的時間差多少合適,0.5秒還是1秒比較好?
心情不錯
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 684 個
工控威望: 910 點
下載積分: 7036 分
在線時間: 1638(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2025-12-13
查看心情不錯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-25 16:54
引用
引用第5樓小蜜蜂于2010-03-25 11:13發表的  :
我指的是星點釋放到三角吸合的時間

就是間隔時間  也要根據電機的功率調整的  一般間隔時間 不要大于1S