樓主  發表于: 2010-03-24 21:14
      最近買了一個手持編程器FX20P-E-SETO ,想在PLC RUNING的情況下進行對時間繼電器的K值的調整,但是編程器在online模式下不能激活Write模式,顯示PC RUNING,這是怎么回事啊,希望大大們給說明一下,急用,在線等啊!!!
pengxanglong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 173 點
下載積分: 752 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2008-08-05
最后登錄: 2018-07-16
查看pengxanglong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-05 09:37
     手持編程器FX20P-E-SETO ,在PLC RUNING的情況下,先用游標選擇你要修改的K值,然后按MNT/TEST功能鍵顯屏左上角顯示T就可以修改了。