我的PLC是三菱FX1S-30MT。寫入程序后,PLC的顯示燈已經按程序的要求顯示出Y3已經接通。但是,我用萬用表測量Y3與其對應的COM2口之間的電阻怎么是無窮大。難道,Y3接通不代表Y3與COM2之間已經接通嗎?小弟初學PLC,對此不解,請高手指教!
50101212
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看50101212的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-23 09:52
OK,沒完全看明白的問題,但是可以告訴你,Y3亮,只代表Y3上有了+24V,輸出高電平,COM口是0V,當然亮的時候,Y3和COM是不通的
50101212
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看50101212的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-03-23 10:15
對不起,我說得不準,你首先要確定你的輸出是繼電器輸出,還是其他什么輸出類型!