樓主  發表于: 2010-03-04 18:19
   請問TP170A怎么樣與計算機連線,需要什么樣的聯接線。需要怎么樣設置。
剛買的屏,沒用過西門子的。我在PRO-SAVE里選RS232方式,速率9600,用USB—PPI(不是原裝的,跟200PLC通訊正常),HMI的DIP為出廠設置,全部OFF狀態,無法與170連上!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163250 分
在線時間: 3261(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-15
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-04 18:59
這根線不行。
RS232方式需要用標準232線纜;
或者用MPI方式,使用PCadapter。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163250 分
在線時間: 3261(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-15
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-03-06 22:03
引用
引用第3樓xiaoqizi于2010-03-06 21:47發表的  :
我發現在連接里只有設成9600才能跟200通訊上!

觸摸屏波特率改了之后,也要把200端口的波特率改過來,兩者一致才行。