国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

ranyong12
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 268 點
下載積分: 745 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2007-06-21
最后登錄: 2025-10-22
查看ranyong12的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-02 16:04
請教高手:電動機配多大的漏電保護開關比較合適?比如:37KW星三角的電機配30mA的漏電保護開關可以嗎?
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2424 個
工控威望: 1783 點
下載積分: 84343 分
在線時間: 1536(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2025-12-10
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-04 08:15
不能!要配帶過流或過載保護器!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人