俺這有臺A171CPU控制4軸的設備,伺服放大器1軸是MR-J2-70-B 2軸是MR-J2-40-B 3軸是MR-J2-200-B 4軸是MR-J2-10-B,現3軸伺服放大器損壞,目前J2-200-B的伺服放大器貌似不好買,用MR-J2S-200-B進行代換,伏換后J2S-B伺服放大器顯示AC報警,3軸伺服馬達為HC-SFS202。想問各位大師伺服報警的AC是什么意思?該怎么解決?
[ 此帖被mektecfego在2010-02-04 22:06重新編輯 ]