近來連續發現3臺S7-300的FC塊發生變化,程序能讀出但和原來保存的完全不符,DB塊中的數據莫名其妙全部清零,不知各位是否遇到過這種情況。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6641 個
工控威望: 38453 點
下載積分: 16093 分
在線時間: 9837(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-12-15
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-29 12:01
引用
引用第2樓marcelinho于2010-01-29 11:57發表的  :
用MMC卡,不用電池啊


用你的腦袋想一想,DB不斷讀取MMC卡的話,卡早就廢掉了~~~所以,它是將DB數據保存在RAM中的。