国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 468 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-26 12:50
各位大俠,小弟用三菱FX2N-128MR-001,采用RS-485-BD模塊與變頻器通訊,FX2N-4AD-PT和FX2N-4AD-TC采集溫度,但是當我把它們同時使用時,PLC與變頻器通訊不上,當我把FX2N-4AD-PT和FX2N-4AD-TC拔掉后,通訊就可以,消耗總電流量我確定是沒問題的,但我搞不懂為什么會這樣?各位大俠,請指點哦,謝謝!~
kawasakilu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 380 點
下載積分: 2265 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2007-04-12
最后登錄: 2024-06-29
查看kawasakilu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-28 19:41
調整掃描時間。愿你成功