樓主  發表于: 2010-01-26 12:50
各位大俠,小弟用三菱FX2N-128MR-001,采用RS-485-BD模塊與變頻器通訊,FX2N-4AD-PT和FX2N-4AD-TC采集溫度,但是當我把它們同時使用時,PLC與變頻器通訊不上,當我把FX2N-4AD-PT和FX2N-4AD-TC拔掉后,通訊就可以,消耗總電流量我確定是沒問題的,但我搞不懂為什么會這樣?各位大俠,請指點哦,謝謝!~
haoke
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 103 點
下載積分: 591 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2010-01-25
最后登錄: 2012-06-05
查看haoke的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-28 13:55
1,是不是程序中的模塊編號問題.2.是不是占用了主,從站的數據寄存器.(特別是那兩個模塊是是不是用了主從站的寄存器.)