国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

秋耕
牧歌
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 154 點
下載積分: 376 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2009-11-25
最后登錄: 2022-06-07
查看秋耕的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-10 20:58
溫控表上下顯示相差十度左右,調節PID參數其效果不明顯,請問哪位高手能幫忙指點一下!萬分感激!
銀河簫聲
fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 423 個
工控威望: 1185 點
下載積分: 826 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2022-12-06
查看fom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-11 09:49
仔細調整時可以的,把積分I調小一些或是0,另外可以不用PID,用ON,OFF控制。即可。