樓主  發表于: 2009-12-30 13:20
用FX1N PLC、MR-J25放大器、伺服電機組成簡易位置控制系統,位置信號用PLC脈沖輸出。如果要得到伺服電機當前的實際運行位置,是應該通過讀PLC中的D寄存器,還是應該通過高速計數器來讀編碼器輸出的脈沖。謝謝!
佘順紅
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看佘順紅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-02 08:38
當然是讀C.讀C 是實際位,D是給定位,當機械有故障.當產生的位置誤差低于你設置誤差脈沖個數時,伺服是不會報警的,我是做數控的,一般情況下,D=C