国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

hewx
學海無涯!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 3714 點
下載積分: 4793 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2008-12-30
最后登錄: 2024-02-05
查看hewx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-12-27 21:51
小弟有事請教:三菱擴展模塊FX2N-48ET與主機不能通信為何主PLC無任何報警顯示,CPU運行燈正常,擴展有輸入但無輸出,后用FX2N-48ER試代用設備能正常運行,ET與ER代換有影響嗎?謝謝
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 591 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-28 19:03
晶體管與繼電器能一樣嗎?