国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 698 個
工控威望: 1039 點
下載積分: 2090 分
在線時間: 487(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2025-12-09
查看愚公移山的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-12-19 10:50
各位師傅:松下FP0-C16T的計數器怎么設成掉電保持型?
5#系統寄存器已設成100了,但我發現我用的C128,C130斷電重啟后,上次最后所計的數據沒保持住,重啟后當前值又回到預設值上去了.我記得上次這樣寫過可以的,不知這次怎么不行了,
請高手來分析下!
謝謝!
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 698 個
工控威望: 1039 點
下載積分: 2090 分
在線時間: 487(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2025-12-09
查看愚公移山的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-21 11:50
圖片:
終于在松下的售后服務那里找到答案了:
C16的是C140-C143,
C32的是C128-C143.
我把C16與C32的搞混了,上次用的是FP0 C32T的,
這次用的是FP0 C16T的,
難怪用C128與C130不行了!