国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

tnsghyjssyy
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tnsghyjssyy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-09-12 21:17
我想做個程序 設定流量值后,變頻器控制泵通過流量計來達到流量恒定的效果,我用什么方式做比較簡便,PID嗎?
konev
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看konev的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-09-14 09:28
用PID,SV你自己給,PV接流量計的反饋值,選擇逆動作。有些變頻,尤其是風機水泵專用型,內部本身就帶這個PID功能,不用在PLC上寫程序。