程序不能寫到入PLC中,程序和數據線都沒問題,PLC的電源POWER燈和RUN運行燈也是亮的,但程序不能寫入到PLC中,也不能讀出。而換一個PLC,則能寫入且程序也能運行.出錯提示:EX:0180840b。有知道原因的,請進來賜教下。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70822 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-12-06
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-04 16:58
將PLC開關轉到STOP位置再寫入試試.一般PLC也會提示將PLC轉到STOP 狀態信息,再寫入的.或者斷電重啟PLC試試.