今天碰上這樣一個問題:
    公司原來使用DT862-4三相四線有功電能表,參考電壓:3×220/380,電流規格Ib(A)為3×1.5(6)A,采用電流互感器30/5。電機總功率為30KW,電流約為60A,如果穿過互感器的線為1匝,會出現問題嗎?
    我的理解為:電流互感器30/5,即30A的電流經過電流互感器,則經過電能表的電流為5A,如果匝數為1,當電流超過30A,則二次側的電流也會相應增大,如一次側為60A,則二次側為10A,此時如果不改變匝數,會損壞儀表。另外電能表的電流規格Ib值最大為6A,電能表也會損壞。不知理解是否有錯?
   請大家多多指教!
一笑而過
waxiao88
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 290 點
下載積分: 551 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2008-05-11
最后登錄: 2025-12-02
查看waxiao88的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-27 19:45
你應選項100:5的.或者說150:5的互感器.抄表時*20或是30.