           互感器與電流表的配套。一個電流比(200/5A) 一次電流200A,一次卷繞匝數1的互感器,穿一匝主線。接到(100A)的電流表上。電機是18.5KW。正常運行下電流表的電流指示是多少A左右。請那位大哥幫幫忙指教小弟!謝謝各位!!
yjq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 257 點
下載積分: 2437 分
在線時間: 485(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2025-11-27
查看yjq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-06 20:54
正常運行時電流表指示約為18.5A,