一臺三菱的變頻器使用2W10K歐的電位器來控制輸出頻率,
電位器轉1/4圈時輸出頻率=12HZ

問:如果要讓電位器轉1/4圈時輸出30HZ,怎么實現?
振興民族自動化產業,服務社會,
dd25257
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 290 點
下載積分: 556 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2012-06-16
查看dd25257的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-04 11:08
變頻器是靠電位器的分壓輸入(5V,10V)來控制速度,電位器2K以上跟10K是沒啥區別的。
提高變頻器頻率是較直接的辦法,另一個是再加裝一個微調電阻,采用二級分壓辦法,把第一個旋到1/4圈,觀察下頻率,再旋動微調電阻,讓頻率升到30HZ