計算機采用編程口專用通訊協議和FX2N通訊,無需設置PLC,通過SC-09編程電纜接編程口通訊成功;
設PLC的D8120為H0C86,D8121為K0,通過串口線接FX2N-232-BD通訊成功;
仍設PLC的D8120為H0C86,D8121為K0,計算機com1通過232轉485模塊接兩根線接FX2N-485-BD通訊總不成功,不知何故;
有誰知道問題出在哪兒嗎?謝謝

附件轉發一個FX通訊測試軟件
[ 此帖被hbgg在2009-10-29 08:32重新編輯 ]
附件: FxCom.rar (63 K) 下載次數:151