国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

吉吉ml
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看吉吉ml的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-23 21:46
今天一臺正在試運行的機器發生的問題,想在此請教一下:使用電加熱烘箱,由于溫區的分配,致使三相分配嚴重不平衡,零線電流高達30A.電源線零線,各相電加熱的零線線徑都為10mm2,只有控制線路的零線為0.5mm2,而且由主電氣箱引到端子箱一根0.5mm2零線.只為臺面一臺風扇提供零線.在試運行時,還把該風扇連線拆除了.可是在運行了三個小時之后由主電氣箱通往端子箱的這根零線卻整根燒斷了(由電氣箱端到端子箱整根線所有外皮燒化,銅絲燒斷),沒有發生短路聲響,只是冒煙.而主電氣箱內的其它控制零線卻沒發生任何問題.對此現象的原因令我困擾,想向各位請教.
是因為烘箱內電爐絲三想分配不平衡引起來的嗎?為什么?
anddylihua
沉思的飛刀
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 301 點
下載積分: 3011 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間: 2009-02-14
最后登錄: 2025-09-13
查看anddylihua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-23 23:22
檢查一下你的主線路零線有接觸不良沒有?另外,樓主怎么不用380的加熱絲啊?
飛刀,又見飛刀