国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

anddylihua
沉思的飛刀
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 301 點
下載積分: 3011 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間: 2009-02-14
最后登錄: 2025-09-13
查看anddylihua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-21 22:42
我用1個200W的24V開關電源給2個電磁閥(每個功耗50W左右)和2個顯示用的小燈泡(功耗可忽略不計)供電,電磁閥不是同時工作的,也就是任何時候只有1個工作,現在的問題是:當電磁閥在斷電的時候產生的反向電壓或者感應電,會將小燈泡燒毀(已經燒過多個了)。我能想到和在網上找到的解決辦法是:1、用固態繼電器控制電磁閥的關斷,2、給24V開關電源的正負級上加一個大一點的電容,3、給電磁閥并聯一個壓敏電阻。現在不知道哪種方法更好,肯請高人指點。
飛刀,又見飛刀
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1943 個
工控威望: 2153 點
下載積分: 11269 分
在線時間: 895(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-12-12
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-22 11:00
加反向二極管吧。肯定管用。