現有一臺設備,屏是用人機的,506的屏。現在兩個的其中一個出現黑屏,過一陣又好了怎么回事?在這個屏黑屏的過程中另一個屏好像也變暗了。
PLC出來是232口然后通過轉換器轉成485的。加急
好好學習,天天向上!
stzn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 146 個
工控威望: 293 點
下載積分: 66567 分
在線時間: 476(小時)
注冊時間: 2009-01-03
最后登錄: 2024-06-10
查看stzn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-04 10:56
重點檢查下電源,電源不純有雜波,有干擾,吾穩定,就會造成黑屏。我上次用那個威倫MT510 屏,就出現這樣的故障,后來換了個優質的電源,加了EMI,故障排除,正常了!!   你先檢查電源,再看看是不屏保問題吧!!!!!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(hehaiwaer) 熱心助人,加分表揚