用編程電纜(PC/PPI)連接計算機與PLC,不能建立通訊。PLC用的是西門子CPU 224,編程軟件是V4.0 SP3 STEP7 MicroWIN
用了3臺電腦和其進行通訊都失敗了,也用了串口調試軟件也是提示沒有連接成功的信息。
我用的是用PPI/PC電纜連接S7-200和PC,RS232端口(標有PC)接PC,RS485端口(標有PPI)接PLC。




錄像可以在這里下載,也可以到我的網盤下載:henphi.ys168.com請朋友們告訴我 我的操作有沒有什么錯誤?謝謝!
[ 此帖被sjm213在2009-09-11 14:51重新編輯 ]
附件: 西門子S7-200通訊操作錄像.rar (995 K) 下載次數:111
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1234 個
工控威望: 1467 點
下載積分: 8016 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-12-10
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-12 08:38
除了電纜線的問題外,還有一種可能:通訊口被程序里面定義成別的通訊模式,與別的設備進行通訊。建議把PLC置STOP狀態,再改變一下軟件通訊的波特率看看能否通訊上。