国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

huangxb
青白江工業城
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 216 點
下載積分: 3961 分
在線時間: 138(小時)
注冊時間: 2008-01-24
最后登錄: 2022-02-04
查看huangxb的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-26 20:58
      一松下FP1-C56由于不慎在加電的狀態下斷開IO板與主板,以至PROG和ERR兩燈亮,查IO板(24VDC/5伏DC變換在此板上)與主板相連的兩個插口,有輸入輸出線,+5伏,+5伏檢測線,公共零線和24伏(供擴展口用),疑為處理器在+5伏電源與+5伏檢測信號同時失掉時,沒有時間作中斷處理所至,原程序是否損壞?
    因無手冊資料,以上僅為猜測。請高手指教!
toutianjian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 5067 點
下載積分: 72826 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2025-12-12
查看toutianjian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-28 07:48
原程序已經損壞,重新寫一次程序,就恢復正常。