      請問各位老師我想用S7-200CN與EM231CN加壓力變送器控制一個儲水罐的液位,如果液位低于設定值則啟動水泵,如果液位高于設定值則關閉水泵。但因本人從未做過類似程序。請問該程序將如何編輯,或有更簡單的控制方法請指教
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163250 分
在線時間: 3261(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-14
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-24 09:11
S7-200的模擬量讀取之簡單在于直接用MOV AIW0 VW0 就可以將第一通道的模擬量換為數字量并保存在VW0中。
當然要直接使用AIW0也是可以的。
如果只需要液位高、液位低這兩個點,并且無其他附加控制,使用觸點型的液位開關就行了啊。