国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

時jianguo
勇者無敵
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 294 點
下載積分: 682 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2008-05-24
最后登錄: 2022-09-13
查看時jianguo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-18 09:52
我有一個松下FP1-C72的PLC和一個FP1-2D/A的輸出模塊,輸出模塊沒有0-10V的電壓,以前是好的,就這兩天壞了,輸出模塊有兩路    CH0和CH1,我想改成CH1輸出,那程序怎么改,
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 549 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 616(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2025-11-12
查看sunpeter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-19 11:43
先下載原機程序到電腦里,接好輸出線,把相應輸出地址改下即可再輸到聯機PLC里調試,其他都不要動。關鍵2*模塊端口可夠。不夠就換新的吧。記得保存。