各位師傅:A4驅動器的Z相脈沖輸出OZ+、OZ-接QD70P8軸控模塊的(以#1軸為例)PG01COM、PG01這兩個引腳,具體是OZ+接
PG01還是OZ-接PG01呢?
zldxj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 200 點
下載積分: 31318 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2006-12-09
最后登錄: 2020-01-19
查看zldxj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-19 21:11
謝謝各位的熱心幫助,手冊附錄5寫的似乎是PG01接OZ-啊!理解上應該是PG01COM接OZ-