樓主  發表于: 2009-08-14 19:31
我的電機 用變頻在觸摸屏上設定60HZ就停止了 50HZ是可以運作的 屏上和PLC的參數都設置過了 都是超過60的 高手請幫忙看看 謝謝

50可以正常運氣 51開始就不行了  而且變頻器顯示 0     52 52 54.。。60一樣的現象

設定到50又開始慢慢啟動了  正常運行

wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70822 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-12-06
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-15 20:46
首先在線檢測PLC運行情況,再檢查變頻設置的頻率上限.應該也不會出現像樓主描述的問題.你用的是什么變頻器?