国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

lxlwu88
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lxlwu88的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-07 21:21
根據一臺主設備的轉速(經常變化)來控制另一臺設備的轉速。
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 891 點
下載積分: 1083 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-08-04
最后登錄: 2024-07-12
查看shuangyu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-08 13:29
響應速度多少阿?同步控制呢?還是同速控制?
先說同速控制不進行數據調節:直接把主伺服的模擬量輸出接到從伺服的模擬控制輸入就可以了。
通速控制要進行數據調節:FX2N+FX2N-2AD+FX2N-2DA  主伺服模擬量輸入到2AD換算數據用2DA輸出到從伺服電機。
同步控制就要詳細了解你的具體工藝了。。。。。增加張力控制或者位移檢測等傳感器了