樓主  發表于: 2009-08-05 13:42
各位高手,最近在碰到一個問題,就是用EM235接受大概200米遠的地方由溫度探頭檢測溫度后送出來的0--10V的信號,在235的四個輸入端用萬用表測出探頭送過來的模擬量信號正常大概都在6--7V之間,但是在文本顯示器上前三個信號顯示的與實際溫度相差不大,只有第四個顯示與實際溫度相差很大而且波動也很大,輸入電壓有6.4V但是顯示只有50度而且很快在50--55之前變換.我查了程序應該沒問題. 這是怎么回事,怎么解決.
注: 主模塊和EM235都已經接地,
為了心中的夢想,我會不懈努力!
bhqt
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 242 個
工控威望: 5338 點
下載積分: 8394 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2007-04-11
最后登錄: 2023-11-24
查看bhqt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-06 08:04
波動大一般是干擾的事,你按照手冊上面的方式將信號負與235板子的地連接一起,不會產生跳變電壓,另外你換個好點的屏蔽線,屏蔽率要超過85%