樓主  發(fā)表于: 2009-08-05 13:42
各位高手,最近在碰到一個問題,就是用EM235接受大概200米遠的地方由溫度探頭檢測溫度后送出來的0--10V的信號,在235的四個輸入端用萬用表測出探頭送過來的模擬量信號正常大概都在6--7V之間,但是在文本顯示器上前三個信號顯示的與實際溫度相差不大,只有第四個顯示與實際溫度相差很大而且波動也很大,輸入電壓有6.4V但是顯示只有50度而且很快在50--55之前變換.我查了程序應(yīng)該沒問題. 這是怎么回事,怎么解決.
注: 主模塊和EM235都已經(jīng)接地,
為了心中的夢想,我會不懈努力!