樓主  發表于: 2009-07-19 20:39
我公司有一臺丹佛斯VLT2900的變頻器,用外部端子控制不起作用,變頻器的設置也沒問題,接線也對的,好像變頻器沒有得到運轉命令,可是我直接在變頻器的面板上設置頻率,按啟動鍵,變頻器可以運行。請大家幫我分析一下是怎么回事
三菱學徒
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 502 個
工控威望: 488 點
下載積分: 1442 分
在線時間: 760(小時)
注冊時間: 2007-07-19
最后登錄: 2025-02-23
查看三菱學徒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-19 20:46
可能是控制端子有問題見意送修     
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚