各位:
     用編碼器如何實現行程檢測,如:20MM的行程,采用5HZ的頻率,要幾個PULSE才能到達。用哪個指令可以實現。謝謝!!!!!
hzx1941
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 197 點
下載積分: 654 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2007-05-18
最后登錄: 2025-11-25
查看hzx1941的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-23 15:30
看說明,估計樓主應該用的是絕對位置控制。位置檢測,如果你是用的是絲杠傳動,那么直接把編碼器裝在馬達屁股上就可以,然后算算絲杠螺距是多少(即絲杠旋轉一周,滑臺前進的直線距離)假如是5mm,然后再看看你的編碼器線數是多少,如果是500的,那么你的一個脈沖代表的長度就是5/500=0.01mm,那么你的位置脈沖就是0mm--0,1000mm--1000*100個脈沖即可,觸摸屏上可以直接輸入mm單位,通過PLC轉換輸出為脈沖數量就行,具體的問題可以加我QQ:472184914
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(tom541100)