污水處理廠,運行中的模擬量輸入量模塊故障燈突然亮,哪位大俠給我分析一下有哪些原因會引起這種情況?謝謝
yjpsdlk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 186 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2008-03-04
最后登錄: 2025-12-10
查看yjpsdlk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-05 11:25
謝謝各位,因為去現場更換模塊,所以到今天才來看看,
在現場有3快同樣的模塊出現同樣的問題,測量電源沒什么問題,有一個通道輸入高達74mA,可是一個通道會損壞3塊模塊嗎?現場也曾經出現過交流干擾的問題,我無法肯定到底是什么原因造成的,3塊同時質量問題的可能性實在是太小了.
yjpsdlk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 186 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2008-03-04
最后登錄: 2025-12-10
查看yjpsdlk的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-20 12:13
請問你說的污水處理廠都有那些控制用了模擬量?


流量和PH值