急求:FX2N溫度傳感器轉換公式
謝謝
三木
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看三木的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-07 21:03
PLC編程方法用TO先設置通道
再A/D轉換置位
讀出數據低8位,高4位
最后數據傳送
例如:
LD X10
TO K0 K17 H0000 K1
TO K0 K17 H0002 K1
FROM K0 K0 K2M100 K1
FROM K0 K1 K1M108 K1
MOV K3M100 D10
D10 就是你要的數據,