樓主  發表于: 2009-07-03 14:40
各位大俠,我現在有這樣的負載,220V的電發熱管,總共550KW,三角形接法,請問應該選多大的漏電斷路器???
具體算法是怎么樣的呢?
謝謝。。。
yusanlong045
天涯路 孤客行 問誰與共?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 226 點
下載積分: 791 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2009-07-04
最后登錄: 2017-01-25
查看yusanlong045的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-06 12:25
不是國內用的吧?只有110伏電源三角接法才是220v!這樣算電流就有1400多A了!你自己看看用多大的開關吧!如果在國內用還是該了吧!用星型接法!