国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

三菱學徒
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 502 個
工控威望: 488 點
下載積分: 1442 分
在線時間: 760(小時)
注冊時間: 2007-07-19
最后登錄: 2025-02-23
查看三菱學徒的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-30 09:21
                      請教各位師傅關于220V,75KW電機要接成降壓啟動怎么樣接。知道的師傅能畫個電路圖嗎
[ 此帖被三菱學徒在2009-06-30 10:26重新編輯 ]
huxupin
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 699 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2025-01-25
查看huxupin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-30 20:58
如果是三角形接法,改成星形就可以接在380V上使用,如果是星形就只能加一個降壓啟動箱了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚